안녕하세요.누수 신정동누수탐지 전문 업체 올인 누수입니다.충남 공주시가 오는 6월 27일부터 29일까지 3일간 열리는 ‘제4회 공주 유구색동수국정원 꽃 축제’에 시민과 관광객이 풍성하게 즐길 수 있는 다채로운 프로그램을 마련했다고 합니다.유구색동수국정원과 유구전통시장 일원에서 펼쳐지는 올해 축제는 신정동누수탐지 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 풍성한 프로그램이 마련돼 공주의 여름을 한층 특별하게 물들일 예정이니많은 참여 부탁드립니다.오늘 저희가 다녀온 현장은서울 마포구 신정동 현장입니다.#신정동누수탐지신정동 현장 아랫집 안방화장실 앞 천장 석고보드가뜯겨져 있는 상태였는데요.저희가 고객님과 신정동누수탐지 일정을 조율하고방문드렸을 당시에도슬라브에서 물방울이 맺혀30초에 한방울씩 떨어지고 있었습니다.이런 증상은 두달여 정도부터진행되기 시작했다고 하는데요.아랫집 천장으로 물이 떨어지는 원인중수도 계량기 간이테스트 결과는이상이 없는 것으로 확인되었습니다.그후 냉/온수배관을공압검사한 결과는 냉수배관에서 압력이 2초에0.01씩 빠지는 것을 확인할 신정동누수탐지 수 있었습니다.윗집은 안방 화장실 앞에보조 난방분배기가 위치해 있고,메인 동배관 쪽 바닥은 전부젖어있는 상태였는데요.난방배관 누수가 가장 의심되어밸브 차단후에 검사 바로 진행했지만냉수배관에서의 압손실 만확인할 수 있는 상태였습니다.냉수배관에서의 압손실을 확인하고가스탐지 바로 진행하니베란다 샤워수전에서300ppm까지 수치가 신정동누수탐지 올라가고,베란다와 화장실 대면한 작은방에서는가스검출 수치가 7,000ppm까지검출되었습니다.청음검사 진행시에는작은방 책상 아래에서누수음을 포착할 수 있었는데요.바로 누수음이 포착된 작은방책상아래 강마루 2장정도 떼어내고바닥 굴착 진행했는데요.신정동 현장 아랫집안방 화장실앞 천장 석고보드가젖어있는 원인은 누수탐지 결과윗집 작은방 책상아래냉수배관 누수가 신정동누수탐지 원인인 것으로 확인되었습니다.배관이 깊게 묻혀있지 않아서10센티 정도 굴착하니 바로누수가 발생하는 배관을 발견할 수 있었는데요.배관은 ppc15a 배관이고삼방티 바로 옆부분이 터져배관수리를 위해 좀더 넓은 공간확보하고좀 더 넓게 굴착하여수리 완료해 드렸습니다.배관 교체후 공압검사한 결과난방배관에서 신정동누수탐지 압이 빠지는 것을 확인하고,난방 배관 엘보 교체보수후강마루 굴착부분 미장 마무리해 드렸습니다.윗집의 배관 누수지점들을 찾아내어 해결하고,아랫집 천장 복구작업을 진행해 드렸는데요.주변을 꼼꼼하게 보양작업하고습기 건조하여 천장 복구후새로 도배작업하여 완료해드렸습니다.신정동 현장의 경우고객님명의의 보험에서#가족생활배상책임특약이 확인되어보험청구시 필요한소견서라든지 신정동누수탐지 영수증등의서류준비를 도와드렸습니다.누수가 발생했을때 필요한누수탐지비용과 복구비용그리고 이웃집 복구비용등을보장해주는 보장내용을 확인해 보실 수 있는데요.보유하고 계시는 보험들중실손보험이라든지 손해보험운전자보험등의#일상생활배상책임#가족생활배상책임#임대인배상책임특약사항의 보장내용을 확인해보실 것을 권해드립니다.그밖에도 누수와 관련한 문의는위의 링크를 클릭해 주세요.바로 상담전화로 연결되어자세하고 친절한 안내를받아 보실 수 신정동누수탐지 있습니다.감사합니다.